【已作废】建筑设计防火规范 GB50016-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.6 天桥、栈桥和管沟

7.6.1 天桥、跨越房屋的栈桥,供输送可燃气体和甲、乙、丙类液体及可燃材料的栈桥,均应采用不燃烧体。
7.6.2 输送有火灾、爆炸危险物质的栈桥不应兼作疏散通道。
7.6.3 封闭天桥、栈桥与建筑物连接处的门洞以及敷设甲、乙、丙类液体管道的封闭管沟(廊),均宜设置防止火势蔓延的保护设施。
7.6.4 连接两座建筑物的天桥,当天桥采用不燃烧体且通向天桥的出口符合安全出口的设置要求时,该出口可作为建筑物的安全出口。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475