【已作废】建筑设计防火规范 GB50016-2006
返 回
变小
变大
底 色

4.3 可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距

4.3.1 可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合下列规定:
 1 湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.1的规定;
 2 干式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距:当可燃气体的密度比空气大时,应按表4.3.1的规定增加25%;当可燃气体的密度比空气小时,可按表4.3.1的规定确定;
 3 湿式或干式可燃气体储罐的水封井、油泵房和电梯间等附属设施与该储罐的防火间距,可按工艺要求布置;
 4 容积小于等于20m³的可燃气体储罐与其使用厂房的防火间距不限;
 5 固定容积的可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.1的规定。
表4.3.1 湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距(m)
表4.3.1 湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距(m)
注:固定容积可燃气体储罐的总容积按储罐几何容积(m³)和设计储存压力(绝对压力,105Pa)的乘积计算。
4.3.2 可燃气体储罐或罐区之间的防火间距应符合下列规定:
 1 湿式可燃气体储罐之间、干式可燃气体储罐之间以及湿式与干式可燃气体储罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径的1/2;
 2 固定容积的可燃气体储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的2/3;
 3 固定容积的可燃气体储罐与湿式或干式可燃气体储罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径的1/2;
 4 数个固定容积的可燃气体储罐的总容积大于200000m³时,应分组布置。卧式储罐组与组之间的防火间距不应小于相邻较大罐长度的一半;球形储罐组与组之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径,且不应小于20.0m。
4.3.3 氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合下列规定:
 1 湿式氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.3的规定;
 2 氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的1/2;
 3 氧气储罐与可燃气体储罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的直径;
 4 氧气储罐与其制氧厂房的防火间距可按工艺布置要求确定;
 5 容积小于等于50m³的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限;
 6 固定容积的氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.3的规定。
表4.3.3 湿式氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距(m)
表4.3.3 湿式氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距(m)
注:固定容积氧气储罐的总容积按储罐几何容积(m³)和设计储存压力(绝对压力,105Pa)的乘积计算。
4.3.4 液氧储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合本规范第4.3.3条相应储量湿式氧气储罐防火间距的规定。液氧储罐与其泵房的间距不宜小于3m。总容积小于等于3m³的液氧储罐与其使用建筑的防火间距应符合下列规定:
 1 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内时,其防火间距不应小于10.0m;
 2 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内,且面向使用建筑物一侧采用无门窗洞口的防火墙隔开时,其防火间距不限;
 3 当低温储存的液氧储罐采取了防火措施时,其防火间距不应小于5.0m。
 注:1m³液氧折合标准状态下800m³气态氧。
4.3.5 液氧储罐周围5.0m范围内不应有可燃物和设置沥青路面。
4.3.6 可燃、助燃气体储罐与铁路、道路的防火间距不应小于表4.3.6的规定。
表4.3.6 可燃、助燃气体储罐与铁路、道路的防火间距(m)
表4.3.6 可燃、助燃气体储罐与铁路、道路的防火间距(m)
4.3.7 液氢储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距可按本规范4.4.1条相应储量液化石油气储罐防火间距的规定减少25%确定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475