火警受理系统 GB16281-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

5.17.1 目的
    检验试样抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力。
5.17.2 方法
5.17.2.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15min。
5.17.2.2 按GB 16838—2005中的要求,对试样施加表5所示条件的电磁干扰。
5.17.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.17.2.4 干扰结束后,按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验。
5.17.3 试验设备
    试验设备应满足GB 16838—2005的有关要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475