火警受理系统 GB16281-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.14 射频电磁场辐射抗扰度试验

5.14.1 目的
    检验试样在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
5.14.2 方法
5.14.2.1 将试样安放在不导电支座上,接通电源,使试样处于正常监视状态15min。
5.14.2.2 按GB 16838—2005中的要求,对试样施加表5所示条件的电磁干扰。
5.14.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.14.2.4 干扰环境结束后,按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验。
5.14.3 试验设备
    试验设备应满足GB 16838—2005的有关要求。