5.9 腐蚀试验

5.9.1 目的
    检验试样抗腐蚀的能力。
5.9.2 方法
5.9.2.1 将试样放入腐蚀试验箱中。
5.9.2.2 对试样施加下述严酷等级的试验:
    a) 温度:25℃±2℃;
    b) 相对湿度:90%〜96%;
    c) SO2浓度:(25±5)×10-6 (体积比);
    d) 试验周期:21d。
5.9.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置16h。按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验,
5.9.3 试验设备
    试验设备应符合GB 16838-2005的有关规定。