8.4 运行评价总体结论

8.4.1 给出系统利用率以及设备完好率的各项测试数据。
8.4.2 系统有效性应依据测试的探测、疏散、防火分隔、灭火有效性以及重要消防设施监控指标的缺陷数量给出:
a) 如果测试数据中有A≥1,则系统有效性为差;
b) 如果A =0,且B>2,或B+C>检查项的5%,则系统有效性为一般;
c) 如果A=0,且B<2,且B+C≤检查项的5%,则系统有效性为良好。