火灾自动报警系统性能评价 GB/Z24978-2010
返 回
变小
变大
底 色

8.3 运行评价方法

8.3.1 总则
运行评价以采用现场检查法为主,个别评价指标必要时采用客观评价法和审核检查法。
8.3.2 系统利用率
测试系统运行时间内的完好性程度,用公式(1)表示。
Pt——系统利用率;
Tt——系统运行总时间,即系统从验收合格(或上一次评价)至本次评价的时间间隔;
Ts——各控制器停机的累计时间,含控制器存在影响火灾报警或联动控制功能的故障时间;控制器包括火灾报警控制器、火灾报警控制器(联动型)、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备、消防电话主机和消防应急广播主机;
n一一控制器数量总和。
检查数量:系统中全部控制器。
8.3.3 设备完好率
8.3.3.1 控制器完好率

按照GB 50166的要求,对系统的各控制器基本功能进行试验,测试各控制器运行完好程度。若控制器能够实现基本功能,则该控制器完好率计为1;若控制器有一项基本功能不能实现,则该控制器完好率为0。用公式(2)统计控制器的完好率。
式中:
Pc——控制器完好率;
Pi——某台控制器的完好率;
n——系统中控制器的数量。
检查数量:系统中的全部控制器。
表2 运行评价指标体系
表2 运行评价指标体系
8.3.3.2 探测器完好率
8.3.3.2.1 利用控制器的查询功能,分别统计不同种类的火灾探测器的故障和屏蔽数量,得出某类火灾探测器的查询完好率,用公式(3)表示。
式中:
PQ——该类探测器查询完好率;
N——该类探测器总数量;
Nf——该类探测器故障总数和屏蔽总数之和。
检查数量:全数检查,每种探测器分别检查。
8.3.3.2.2 利用模拟火灾方式,抽查所有重点及火灾危险部位某类火灾探测器的报警响应性能。如果探测器能够正常报警,则该探测器判定为合格,用公式(4)表示该类探测器的抽查合格率。
式中:
Rc——该类探测器抽查合格率;
Nq——该类探测器合格数量;
n——该类探测器的抽查数量。
检查数量:总安装数量的20%,且抽查总数不能低于20只,不足20只则全数检查。
8.3.3.2.3 该类探测器的完好率=该类探测器查询完好率×该类探测器抽查合格率。用公式(5) 表示。
式中:
Pc——该类探测器完好率;
PQ——该类探测器查询完好率;
Rc——该类探测器抽查合格率。
8.3.3.3  模块完好率
8.3.3.3.1 利用控制器的查询功能,分别统计输入、输出、输入/输出模块和中继模块的故障和屏蔽数量,得出模块的查询完好率,用公式(3)表示。
式中:
PQ——模块查询完好率;
N——模块总数量;
Nf——模块故障总数和屏蔽总数之和。
检查数量:全数检查。
8.3.3.3.2 抽查测试模块动作情况。如果任一只模块能够正常工作,则该模块判定合格,用公式(4)表示模块的抽查合格率。
式中:
Rc——模块抽查合格率;
Nq——模块合格数量;
n——模块的抽查数量。
检查数量:重点及火灾危险部位模块总安装数量的20%,且抽查总数不能低于20只,不足20只则全数检查。
8.3.3.3.3 模块完好率=模块查询完好率X模块抽查合格率。用公式(5)表示。
式中:
Pc——模块完好率;
PQ——模块查询完好率;
Rc ——模块抽查合格率。
8.3.3.4 消火栓按钮完好率
8.3.3.4.1 利用控制器的查询功能,统计消火栓按钮的故障和屏蔽数量,得出消火栓按钮的查询完好率,用公式(3)表示。
式中:
PQ——消火栓按钮查询完好率;
N——消火栓按钮总数量;
Nf——消火栓按钮故障总数和屏蔽总数之和。
检查数量:全数检查。
8.3.3.4.2 抽查重点及火灾危险部位的消火栓按钮起泵动作情况。如果抽查的消火栓按钮能够正常起泵,则该消火栓按钮判定为合格,用公式(4)计算消火栓按钮的抽查合格率。
式中:
Rc——消火栓按钮的抽查合格率;
Nq——消火栓按钮合格数量;
n——消火栓按钮的抽查数量。
检查数量:按实际安装数量的10%比例抽检,且抽查总数不能低于10只,不足10只则全数检查。
8.3.3.4.3 消火栓按钮完好率=消火栓按钮查询完好率×消火栓按钮抽查合格率。用公式(5)表示。
式中:
Pc——消火栓按钮完好率;
PQ——消火栓按钮查询完好率;
Rc——消火栓按钮抽查合格率。
8.3.3.5 手动报警按钮完好率
8.3.3.5.1 利用控制器的查询功能,统计手动报警按钮的故障和屏蔽数量,得出手动报警按钮的查询完好率,用公式(3)表示。
式中:
PQ——手动报警按钮查询完好率;
N——手动报警按钮总数量;
Nf——手动报警按钮故障总数和屏蔽总数之和。
检查数量:全数检查。
8.3.3.5.2 抽查重点及火灾危险部位的手动报警按钮动作情况。如果抽查的每只手动报警按钮能够正常动作,则该手动报警按钮判定为合格,用公式(4)计算手动报警按钮的抽查合格率。
式中:
Rc——手动报警按钮的抽查合格率;
Nq——手动报警按钮合格数量;
 n——手动报警按钮的抽查数量。
检查数量:按实际安装数量的20%比例抽检,且抽查总数不能低于20只,不足20只则全数检查。
8.3.3.5.3 手动报警按钮完好率=手动报警按钮查询完好率X手动报警按钮抽查合格率,用公式(5) 表示。
式中:
Pc——手动报警按钮完好率;
Pq——手动报警按钮查询完好率;
Rc——手动报警按钮抽查合格率。
8.3.4 探测有效性
8.3.4.1 火灾探测报警和联动负载性能
在总线距离最长的回路末端,选取至少10只火灾探测器进行模拟火灾试验,同时手动启动至少10只(若少于10只,全部启动)输出模块,测试火灾探测器响应性能和模块动作性能。
如果任一只探测器不报火警,或任一只模块未动作,则判定为A类缺陷。
8.3.4.2 黑烟响应
在可能发生黑烟的场所,利用模拟火灾方式,测试点型光电感烟火灾探测器黑烟响应性能。
检查方式为抽查检验,检查数量应不少于10只,对于安装的火灾探测器数量少于10只的全部抽检;对于重点防火部位应至少抽取1只火灾探测器。
如果被检查的火灾探测器全部报火警,则判定为合格。如果有任一只火灾探测器不报火警,则判定为A类缺陷。
8.3.4.3阴燃火/有烟明火响应
针对既能够产生阴燃火又能产生有烟明火的大空间场所,利用模拟火灾方式,测试感烟火灾探测器阴燃火/有烟明火响应性能。
检查方式为抽查检验,抽查数量至少是一个探测区域的火灾探测器。
如果该探测区域不能有效报警,则判定为A类缺陷。
8.3.4.4探测功能障碍环境检查
检查火灾探测器探测区域内是否存在影响火灾探测性能的障碍物、格栅吊顶或干扰源。
检查数量:全数检查。
如果影响火灾探测器的火灾探测功能,则判定为A类缺陷;如果引起火灾探测器误报火警,则判定为B类缺陷。
8.3.5 疏散有效性
8.3.5.1 疏散楼梯防排烟联动性能

按照GB 50166要求的方法和数量,测试疏散楼梯防排烟风机、通风空调以及防烟排烟阀门的联动功能,并同时测试防排烟风机供电故障信息的监控功能。
如果有一项不能正确动作,或无法监控,则判定为A类缺陷;如果能够全部动作,并且阀门之间的 动作互不影响,则判定为合格。
8.3.5.2 人员密集的复杂区域疏散引导及设备联动性能
控制器处于自动工作状态,利用模拟火灾方式,测试人员密集和疏散路线复杂区域的疏散引导及设备联动功能。
检查数量:全数检查。
如果疏散路线生成快速准确,疏散路线与火灾报警位置有关联,并且与其他设备联动配合正确,则判定合格;如果不能达到上述要求,并严重影响人员疏散的,则判定为A类缺陷;如果存在缺陷,且影响人员疏散程度一般,则判定为B类缺陷;如果存在其他问题,但不影响人员疏散的,则判定为C类缺陷。
8.3.5.3 电梯及疏散通道门联动性能
控制器处于自动工作状态,利用模拟火灾方式,测试电梯、门禁系统以及涉及疏散的电动栅杆联动功能,并同时测试消防控制室监控疏散通道防火门状态和电动防火门故障信息的功能。
如果正确动作,联动控制和时序合理,则判定为合格;如果不能正确动作,严重影响人员疏散,则判定为A类缺陷。
如果能够监控全部信息,则判定为合格;如果有一种信息无法监控,则判定为B类缺陷。
8.3.6 防火分隔有效性
8.3.6.1 共享空间防火分隔联动性能

在共享空间内或相邻的防火分区模拟火灾,测试首层及其他层防火卷帘动作情况,并同时测试消防控制室监控防火卷帘状态和故障信息的功能。
检查数量:按照实际安装数量的10%〜20%抽查。
如果正确动作,则判定为合格;如果不能正确动作,则判定为A类缺陷;如果能正确动作,但存在其他问题,则判定为C类缺陷。
如果能够监控全部信息,则判定为合格;如果有一种信息无法监控,则判定为B类缺陷。
8.3.6.2 防火阀联动性能
利用模拟火灾方式,对穿越重要或火灾危险性大的房间风管内设置的防火阀,进行联动动作情况测试。
检查数量:全数检查。
如果正确动作,则判定为合格;如果不能正确动作,则判定为A类缺陷;如果能正确动作,但存在其他问题,则判定为C类缺陷。
8.3.7 灭火有效性
8.3.7.1 关键灭火设备冗余控制性能

8.3.7.1.1 分别以消防控制室自动控制方式、消防控制室专线启动控制方式以及现场手动启动方式测试消防泵、喷淋泵和泡沫液泵等联动动作情况。
检查数量:全数检查。
如果任意一种方式无法实现控制,则判定为A类缺陷;如果可以实现控制,但存在其他问题,则判定为C类缺陷。
8.3.7.1.2 分别在消防主控室和分控室测试控制关键灭火设备的动作情况。
检查数量:全数检查。
如果都能实现控制,则判定为合格;如果其中一个不能实现控制,则判定为A类缺陷。
8.3.7.2 管网末端消火栓按钮启泵性能
按下管网末端的消火栓按钮,测试消防泵动作情况。
如果正确动作,消防控制室能够正确接受相关信息,则判定为合格;如果不能正确动作,则判定为A类缺陷;如果能够正确动作,但存在其他问题,则判定为C类缺陷。
8.3.7.3 自动喷水灭火系统联动性能
测试同一管网首层、最高层以及重点部位所在楼层末端的自动喷水灭火系统的联动动作情况,并同时测试自动喷水灭火系统管网过压、欠压以及手动阀的开闭状态信息的监控功能。
检查数量:GB 50166规定的数量。
如果能够正确联动,且水流指示器、信号阀、压力开关以及电动(磁)阀等指示或动作正确,则判定为合格;如果不能正确动作,则判定为A类缺陷。
如果有任一种信息无法返回到消防控制室,则判定为B类缺陷。
8.3.7.4 气体、泡沫、干粉等灭火系统联动性能
断开联动的真实负载,利用模拟火灾方式,测试气体、泡沫、干粉等灭火系统模拟联动动作情况。
检查数量:GB 50166规定的数量。
如果正常工作,动作时序、联动逻辑关系正确,则判定为合格;如果不能正常工作,则判定为A类缺陷;如果能够动作,但动作时序或联动逻辑关系不正确,则判定为B类缺陷;如果能够正确工作,但存在其他问题,则判定为C类缺陷。
8.3.8 重要消防设施监控
8.3.8.1 消防水箱(池)水位信息

测试消防水箱(池)水位以及低温报警信息的监控功能。
检查数量:全数检查。
如果水位低于补水水位,还没有补水,且控制室也未收到无法补水信息,则判定为A类缺陷;如果水箱(池)水温低于冰点而不报警,则判定为B类缺陷;如果溢流不报警,则判定为C类缺陷。
8.3.8.2 消防泵、喷淋泵等工作条件信息
测试消防泵、喷淋泵等手、自动工作状态以及供电故障信息的监控功能。
检查数量:全数检查。
如果能够监控全部信息,则判定为合格;如果有任一种信息无法监控,则判定为B类缺陷。
8.3.8.3 联动设备现场供电直流电源信息
测试消防控制室监控联动设备现场供电直流电源工作信息的功能。
如果能够监控,并且将现场故障信号回传到消防控制室,则判定为合格;如果无法监控,则判定为 B类缺陷。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475