火灾自动报警系统性能评价 GB/Z24978-2010
7 设计评价
7.1 设计评价要求
7.1.1 接受评价的火灾自动报警系统工程设计方案,应按照GB 50116和国家相关工程建设消防技术标准进行设计。
7.1.2 评价委托方应按评价机构要求提供设计资料和相关产品技术资料。
7.2 设计评价指标体系
设计评价指标体系见表1。
7.3 设计评价方法
7.3.1 总则
7.3.1.1 设计评价采用主观评价法、客观评价法和审核检查法。
7.3.1.2 系统设计目标应包括早期探测火灾类别、有效火灾报警、消防设施可靠联动控制与监视、信息远程传输等方面具体的消防保护性能要求,且不应低于国家工程建设消防技术标准的安全水平,并与应用实际情况相结合。
7.3.2 系统整体性
7.3.2.1 系统基本技术要求
检查系统主要技术参数、主要功能、设备配置,判断是否满足GB 50116和国家相关工程建设消防技术标准的要求。
7.3.2.2 系统网络构成与管理模式
检查或考察系统组网方式、信息传输方式、信息共享模式,判断是否能够满足系统内部信息传输的要求。
7.3.2.3 系统兼容
检查系统对外信息传输硬件接口方式和软件接口协议,判断系统与已存在系统和其他系统(楼宇、 安防、门禁系统等)是否能可靠的进行信息共享。
7.3.2.4 控制器容量冗余与扩展
检查控制器回路的扩展能力和单回路带载量冗余设计情况,判断是否能够满足工程中可能发生的回路组件数量增加的要求。

7.3.3 火灾探测
7.3.3.1 火灾探测器选择和选型
以国家工程建设消防技术标准、产品评价结论以及应用场所火灾早期特性分析为依据,检查或测试火灾探测器类型的选择、型号的选取情况,判断是否能够满足火灾早期探测的要求。
7.3.3.2 火灾触发器件设置
检查或测试火灾触发器件设置部位和设置数量,判断是否满足国家相关工程建设消防技术标准和早期发现火灾的系统设计目标。
7.3.4 疏散安全
7.3.4.1 疏散联动控制设备选择
检查疏散相关联动控制设备类型和数量,判断是否与建筑结构、内部人员特征相匹配,是否能够满足人员疏散安全的要求。
7.3.4.2 火灾警报与应急广播设计
检查火灾警报与应急广播设置部位、设计数量和联动逻辑关系,判断是否满足被保护场所有效报警的要求。
7.3.4.3 疏散通道设备综合联动控制逻辑关系
检查各疏散设备联动控制逻辑关系,判断是否满足GB 50116和国家相关工程建设消防技术标准的要求。
7.3.4.4 人员密集复杂区域疏散路线引导指示
检查或测试人员密集复杂区域疏散路线引导指示设置情况以及疏散引导的联动逻辑关系,判断是否能够满足复杂区域疏散路线引导指示和人员疏散时间的要求。
7.3.5 灭火联动控制
7.3.5.1 灭火系统联动控制设备选择
检查灭火系统相关联动控制设备类型和数量,判断是否与建筑结构、易燃物特征相匹配,是否能够满足灭火控火的要求。
7.3.5.2 灭火系统联动控制逻辑关系
检查各灭火系统(自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、 干粉灭火系统等)联动控制逻辑关系,判断是否满足GB 50116和国家相关工程建设消防技术标准的要求。
7.3.6 防火分隔
7.3.6.1 防火分隔联动控制设备选择
检查系统各防火分隔设施控制设备选择,判断是否符合国家工程建设消防技术标准要求,是否满足工程防火分隔的实际情况。
7.3.6.2 防火分隔设备联动控制逻辑共系
检查各防火分隔设备(防火卷帘、水幕等)联动控制逻辑关系,判断是否满足GB 50116的要求。
7.3.7设施监控
7.3.7.1 防排烟风机和防排烟阀监控
检查系统是否能够监控防排烟风机的正常、启动、停止、故障(包括供电电源缺相、错相故障)、手动控制、自动控制状态,检查系统是否能够监控防排烟阀的开启、关闭、故障状态。
7.3.7.2 疏散通道防火门监控
检查系统是否能够监控疏散通道防火门的开启、闭合、故障状态。
7.3.7.3 灭火设施监控
检查系统是否能够监控灭火设施的正常、启动、停止、故障(包括供电电源缺相、错相故障)、手动控制、自动控制状态。
7.3.7.4 现场消防电源监控
检查系统是否能够监控现场消防电源的正常、异常、故障状态。
7.3.8 外部救援帮助
7.3.8.1 火灾过程与范围信息指示
检查或考察系统是否能够在消防控制室的图形显示装置上利用图形方式显示火灾探测器的响应顺序和范围信息。
7.3.8.2 火灾危险部位指示
检查或考察系统是否能够在消防控制室的图形显示装置上显示建筑内火灾危险部位信息。
7.3.8.3 消防电梯联动控制
检查消防电梯联动控制逻辑关系,判断是否满足GB 50116的要求。
7.4 设计评价总体结论
7.4.1 判定二级指标是否满足系统设计目标,满足设计目标则认为合格,否则为不合格,最终形成设计评价总体结论。
7.4.2 设计评价总体结论可分为:
a) 设计方案的各项评价指标均合格,设计方案适用、合理;
b) 设计方案的各项评价指标至少有一条不合格,列出不合格项,设计方案应进行优化设计,并重新评价。火灾自动报警系统优化设计流程参见附录A。
