8 试验环境

8.1 试验应在基本没有气流或有屏蔽物保护的环境中进行,试验装置周围的空气流速不能超过0.2 m/s。操作人员应避免燃烧产物的侵害,应抽除释放的烟气,但不能在装置上方形成强制排风。
8.2 图11给出了一个适当的装置屏蔽物结构图,可避免气流及烟气产物对试验的影响。
装置和附加设备的图示布置
试样模拟板
着火装置集烟罩和气流屏蔽板