对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法 GB/T14523-2007
返 回
变小
变大
底 色

7.5 试样遮盖板

7.5.1 试验开始插入试样时,通过调节遮盖板应能保护试样不受辐射,直到试验开始。
7.5.2 遮盖板由2 mm厚的光面铝或不锈钢制成,整体尺寸要求能够覆盖护板,应设置一个限位装置,避免顶到护板,另外还应有一个手柄。
7.5.3 装置见图8。
试样遮盖板