建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定 GB/T14402-2007
返 回
变小
变大
底 色

4.3 量热仪

4.3.1 量热仪外筒
量热仪外筒应是双层容器,带有绝热盖,内外壁之间填充有绝热材料。外筒充满水。外筒内壁与量热仪四周至少有10 mm的空隙。应尽可能以接触面积最小的三点来支撑弹筒。
对于绝热量热系统,加热器和温度测量系统应组合起来安装在筒内,以保证外筒水温与量热仪内筒水温相同。
对于等温量热系统,外筒水温应保持不变,有必要对等温量热仪的温度进行修正。
试验装置

4.3.2 量热仪内筒
量热仪内筒是磨光的金属容器,用来容纳氧弹。量热仪内筒的尺寸应能使氧弹完全浸入水中。
4.3.3 搅拌器
搅拌器应由恒定速度的马达带动。为避免量热仪内的热传递,在搅拌轴同外桶盖和外桶之间接触的部位,应使用绝热垫片隔开。可选用具有相同性能的磁力搅拌装置。