建筑构件耐火试验方法 第4部分:承重垂直分隔构件的特殊要求 GB/T9978.4-2008
返 回
变小
变大
底 色

12 试验结果表示

耐火试验结果的表示按GB/T 9978.1中的相应规定执行。
当一个试件承受由委托者提供的为某一特定用途设定的荷载值时,且该荷载值小于现行有效的建筑设计规范规定的荷载值进行耐火试验时,该试件的承载能力应采用“限制”这一术语在试验结果中加以限定说明。该荷载值来源的详细信息应在试验报告中给出。