建筑构件耐火试验方法 第5部分:承重水平分隔构件的特殊要求 GB/T9978.5-2008
返 回
变小
变大
底 色

7.1 试件设计

为了获得试件耐火性能的准确信息,选用的试件在各方面均应具有代表性。相同的部件应避免采用不同的结构形式。
如果试件组合体中含有一个吊顶,那么吊顶的尺寸应满足Lexp和Wexp的规定,并对其整体进行性能评定。另外,还应遵循以下要求:
a)试件应根据委托方提出的实际使用状况要求和方法进行安装。
b)试件应含有实际应用中的所有零部件,如悬挂部件和/或固定部件,伸缩部件和连接部件。如果吊顶的附属部件(如照明系统或通风系统)是吊顶设计中不可分割的部分,则试件中均应包括,且分布状况应与实际使用中相同。
c)如果吊顶设计中含有纵向和横向的连接,则试件应包括这两点。试件安装时,应避免搭接部位出现缝隙,设计中有要求的除外。如果设计中有要求,选取的缝隙应该具有代表性,且布置在吊顶范围内,不应设置在试件的四周。
d)吊顶和墙体边缘设置,节点,以及节点材料在实际应用中都应该具有代表性。吊顶的安装应该能够阻止热气蔓延,并保证构件不会沿着轴向伸缩,或向任何方向膨账,吊顶有设计要求时除外。为了准确评价试件膨胀装置和龙骨的热膨胀性能,龙骨应该与四周紧密连接。
e)如果吊顶试件横向和纵向的结构不同,那么沿着不同的方向其性能也会存在一定的差异。试验选用的吊顶试件应该能够沿着纵向体现出各个关键部位的具体状况。当状况过于复杂而不能确定时,应该根据具体的结构沿着横向和纵向分别进行试验。
f)如果附属部件不是吊顶的一部分,且安装后会影响到试件的耐火性能,那么就需要另外的试验来判定这些部件的性能。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475