建筑构件耐火试验方法 第5部分:承重水平分隔构件的特殊要求 GB/T9978.5-2008
返 回
变小
变大
底 色

6 试验条件

6.1 总则
试验过程中的炉内升温条件、炉内压力和加载条件均应符合GB/T 9978.1的相关规定和本部分的要求。
6.2 约束和边界条件
约束和边界条件应符合GB/T 9978.1相关规定和本部分的要求。
6.3 荷载
6.3.1 承重水平分隔构件的试验加载值应按照GB/T 9978.1中6.3 a)、b)或c)的规定进行设计计算,试验前应该对委托者提供的加载条件进行协商。此外,还应该明确标明试件的承载力值并说明数据来源。
6.3.2 如果试验试件小于实际使用中的构件,那么试件的尺寸、加载类型和加载程度及支点情况将起到非常重要的作用。在加载情况和实际使用中完全相同的情况下,试件的破坏模式(如:弯曲破坏,剪切破坏或局部破坏)将取决于试件的材料和结构形式。当具体的破坏模式难以确定时,需要分别对每种破坏模式进行两次或两次以上的验证。
6.3.3 试验中选用的荷载值和分布方式要保证其产生的最大弯矩和最大剪力不低于实际使用中的设计值。
6.3.4 当加载系统通过重块或液压系统对试件施加均布荷载时,单点加载值不得超过总荷载的10%。当对试件施加集中荷载时,单点加载值可以超过总量的10%,但加载点和试件之间承压板的面积不得小于0.01 m²,也不得大于0.09 m²,且承压板面积不得超过总面积的16%。加载系统不应影响试件表面的空气流动,且加载设备与试件表面的距离不得小于60 mm。
6.3.5 加载系统应该能够满足试件的最大变形。
6.3.6 当楼板或屋顶试件中含有一个或几个结构梁时,还应满足GB/T 9978.6中的附加要求。当对水平组合构件进行加载时,如果需要对其中的梁部件施加额外的集中荷载或均布荷载,加载系统应能够满足要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475