材料产烟毒性危险分级 GB/T20285-2006
返 回
变小
变大
底 色

6 试验装置

6.1 装置的组成
试验装置由环形炉、石英管、石英舟、烟气采集配给组件、小鼠转笼、染毒箱、温度控制系统、炉位移系统、空气流供给系统、小鼠运动记录系统组成,如图1所示。
试验装置示意图
6.2 环形炉
环形炉如图2所示,由炉壳、炉体、炉管和电加热丝组成,环形炉炉管内壁为供热面。炉管内径为,长度为。电加热丝绕组及功率应满足7.2的要求。
6.3 石英管及石英舟
石英管及石英舟由石英玻璃制成,石英舟如图3所示。石英管公称通径为(36±1)mm,管壁厚 (2±0.5)mm,长度
环形炉示意图
石英舟
6.4 烟气采集配给组件
烟气采集配给组件如图4所示,由三通旋塞、稀释气输入管和配气弯管组成,所有烟气流动管公称 通径为(36±1)mm,管壁厚(2±0.5)mm。
6.5 小鼠转笼
小鼠转笼由铝制成,如图5所示,转笼的质量为(60±10)g;小鼠转笼在支架上应能灵活转动,无固定静止点。
6.6 染毒箱
染毒箱由无色透明的有机玻璃材料制成,如图6所示。染毒箱有效空间体积约9.2 L,可容纳10只小鼠进行染毒试验。
烟气配给组件示意图
转笼示意图
6.7 温度控制系统
6.7.1 温度控制系统由控温热电偶、冷端温度补偿器和温度控制器组成。
6.7.2 控温热电偶为外径1 mm的铠装K型热电偶,其测试端应紧贴在环形炉中段内壁表面,冷端应 经冷端温度补偿后与温度控制器连接。
6.7.3 温度控制器的控温方式宜采用比例微分积分(P.I.D)温度控制方式,满足对环形炉内壁温度静止时波动在±1℃,运行时波动在±2.5℃的要求。
6.7.4 温度控制系统对环形炉的温度控制应满足第7章的要求。
6.8 炉位移控制系统
炉位移控制系统应满足使环形炉位移速率在(10±0.1)mm/min、可移动距离600 mm的要求。
6.9 载气和稀释气供给系统
载气和稀释气供给系统由空气源(瓶装压缩空气或空气压缩机抽取洁净的环境空气)和可调节的 2.5级气体流量计及输气管线组成。
6.10 小鼠运动记录系统
小鼠运动记录采用红外或磁信号监测小鼠转笼转动的情况,每只小鼠的时间-运动图谱应能定性地反映每时刻转笼的角速度。
染毒箱示意图
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475