消防电子产品防护要求 GB23757-2009
首先采用最大截面的合适型号的导体来进行试验。
每个接线端子接上和拆下导体5次。每次拆下导体后都应更换新的导体进行下一次试验。
对螺纹型接线端子,拧紧力矩应按表1规定或制造商规定的力矩的110%(取其大者)进行试验。试验分别在2个紧固部件上进行。
具有六角头也可用螺丝刀拧紧的螺钉,如果表1第II列和第III列之值不同,则进行2次试验,首先按表1第III列规定的力矩施加在六角头螺钉上进行试验,然后对另一组试样按表1第II列规定的力矩用镙丝刀拧紧镙钉进行第二次试验。
如果表1第II列和第III列之值相同,只进行螺丝刀拧紧试验。
4.9.4 试验结果
试验期间,紧固部件和接线端子不应松掉并且不应有会影响进行下一步使用的损坏。
4.9 接线端子的机械强度试验
4.9.1 目的
检验消防电子产品接线端子的机械强度性能,
4.9.2 试验设备
测量力矩的仪器和拧紧工具。
4.9.3 试验步骤检验消防电子产品接线端子的机械强度性能,
4.9.2 试验设备
