消防电子产品防护要求 GB23757-2009
4.5 抗冲击试验
4.5.1 目的
检验地面安装使用的消防应急灯具表面面板的抗冲击性能。
4.5.2 试验步骤
将试样按制造商的规定进行安装,使其处于正常工作位置,表面保持水平。然后将直径为63.5mm (质量约为1040g)表面光滑的钢球放在距离试样表面1000mm的高度,使其自由下落。冲击点应在距试样四角边框25mm范围内,4个角各冲击1次,观察并记录试样状态。
4.5.3 试验结果
试验后,试样表面面板应无破碎、裂纹等机械损伤现象,功能应满足GB 17945的要求。
- 上一节:4.4 表面耐磨性能试验
- 下一节:4.6 灼热丝可燃性试验