卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
返 回
变小
变大
底 色

附录B (规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量

B.1 试验程序说明
B.1.1 试验序号

1)外观检查(6.1);
2)气密性试验(6.15);
3)振动试验(6.15);
4)温度循环泄漏试验(6.15);
5)灭火剂瓶组倾倒冲击试验(6.15)。
B.1.2 说明
1)上述试验序号在图B.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
B.2 试验程序图
瓶组试验程序图