卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
6.14 温度影响试验
将压力表放入恒温箱中,逐渐升(降)温至4.2规定的温度范围上、下限值,并使压力表承受测量上限值3/4的负荷,待温度稳定后保持不少于3 h。去掉负荷后进行示值基本误差检验,结果应满足5.10.9的要求。