卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
6.5 温度循环泄漏试验
试验在温度试验箱中进行。试验前瓶组压力值读取和称重的程序要求与6.4相同。
按下列顺序在每个温度下放置24 h。
a)50℃±2℃;
b)-20℃±2℃;
c)50℃±2℃ ;
d)-20℃±2℃;
e)50℃±2℃;
f)-20℃±2℃。
当生产单位推荐的工作温度范围超出上述温度界限时,可按推荐的最高和最低工作温度进行上述温度循环泄漏试验。
上述循环试验后,将被检样品置于25℃±5℃环境中放置24 d,然后重复上述温度循环试验,再将被检样品置于25℃±5℃环境中放置24 d后结束该试验。
试验后,被检瓶组压力值读取和称重的程序要求与试验前相同。以自动方式启动瓶组,试验结果应满足5.1.4.4的规定。
试验后,安装在瓶组上的安全泄放装置泄放压力试验按6.6规定的方法进行,结果应符合5.5的规定。压力表示值误差试验和密封试验分别按6.8.2,6.3规定的方法进行,结果应满足5.10.8.2的规定。
- 上一节:6.4 振动试验
- 下一节:6.6 安全泄放装置试验