卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
6.2 压力表强度试验
将压力表安装在试验装置中,排除系统中的空气,以大约2MPa/min的速率均匀升压至6倍贮存压力,保持1 min,试验结果应符合5.10.4.1的规定。然后继续提高压力至8倍贮存压力,再保持1 min,试验结果应满足5.10.4.2的规定。
压力表液压强度试验亦可在活塞式压力试验仪上进行。
压力表液压强度试验亦可在活塞式压力试验仪上进行。