卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.6 喷嘴

5.6.1 性能要求
喷嘴的性能应符合GA 400—2002中5.5.1~5.5.8的规定。
5.6.2 喷射图型
喷嘴按6.7规定进行试验,任何两个取样点之间的浓度差异不得超过0.5%(体积浓度)。