卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.4 容器阀

容器阀的设计应保证在阀门启动时其零部件均不得被喷出阀门之外或进入到管道中。
5.4.1 工作压力
贮存灭火剂容器上的容器阀的工作压力应符合4.2的规定。
5.4.2 性能要求
容器阀的性能应符合GA 400—2002中5.4.1、5.4.2、5.4.4~5.4.11的规定。