【已废止】石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008
附录A 防火间距起止点
A.0.1区域规划、工厂总平面布置,以及工艺装置或设施内平面布置的防火间距起止点为:
设备——设备外缘
建筑物(敞开或半敞开式厂房除外)——最外侧轴线
敞开式厂房——设备外缘
半敞开式厂房——根据物料特性和厂房结构型式确定
铁路——中心线
道路——路边
码头——输油臂中心及泊位
铁路装卸鹤管——铁路中心线
汽车装卸鹤位——鹤管立管中心线
储罐或罐组——罐外壁
高架火炬——火炬筒中心
架空通信、电力线——线路中心线
工艺装置——最外侧的设备外缘或建筑物的最外侧轴线
设备——设备外缘
