建筑材料可燃性试验方法 GB/T8626-2007
3 术语和定义
EN ISO 13943以及下述术语和定义适用于本标准。
3.1
建筑制品 product
要求给出相关信息的建筑材料、构件或其组件。
3.2
基本平整制品 essentially flat product
制品应具有以下某一个特征:
a)平整受火面;
b)如果制品表面不规则,但整个受火面均匀体现这种不规则特性,只要满足以下规定要求,可视为平整受火面:
1)在250 mmX250 mm的代表区域表面上,至少应有50%的表面与受火面最高点所处平面的垂直距离不超过6 mm;或
2)对于有缝隙、裂纹或孔洞的表面,缝隙、裂纹或孔洞的宽度不应超过6.5 mm,且深度不应超过10 mm,其表面积也不应超过受火面250 mmX250 mm代表区域的30%。
3.3
燃烧滴落物 flaming debris
在燃烧试验过程中,脱离试样并继续燃烧的材料。本标准将试样下方的滤纸被引燃作为燃烧滴落物的判据。
3.4
持续燃烧 sustained flaming
持续时间超过3 s的火焰。
3.5
着火 ignition
出现持续燃烧的现象。
3.1
