建筑材料热释放速率试验方法 GB/T16172-2007
返 回
变小
变大
底 色

6.7 带流量测量仪的排气系统

排气系统应由工作温度适合的离心式风机、集烟罩、风机的进气和排烟管道,以及孔板流量计组成(见图5)。集烟罩底部与试样表面的距离应为(210±50)mm。在标准温度和压力条件下,排气系统的流量应不小于0.024 m3/s。风机的建议安装位置见图5。也可将风机放置在后面的位置,孔板流量计装在风机前,但应满足本条款其余部分的要求。
在集烟罩与进气管之间应装一内径为(57±3)mm的节流孔板以提高气体的混合度。
为了采集气体样本,环形取样器应装在距集烟罩(685±15)mm的风机进气管道内。环形取样器上应有12个直径为(2.2±0.1)mm的小孔,以均化气流组分,小孔与气流方向相反,以避免烟尘沉积。
气流温度应由外径为1.0 mm~1.6 mm的铠装热电偶或外径为3 mm的露端型热电偶来测量,热电偶安装在孔板流量计的上游(100±5)mm处、排气管轴线位置上。
如果按图5所示安装风机,排气流量应通过测量风机上方至少350 mm处的锐缘孔板[内径(57±3)mm,厚度(1.6±0.3)mm]两侧的压差来确定。如果风机装在比图5所示更远的下游,也可将孔板流量计装在环形取样器和风机之间。但是,这种情况下孔板流量计两侧直管段的长度至少应为350 mm。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475