消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.11 试验步骤

5.11.1 试验步骤
5.11.1.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h〜4h,然后接通电源,使试样处于正常工作状态。5.11.1.2 调节试验箱温度,使其在20℃±3℃温度下保持30min±5min,然后,以不大于1℃/min的速率降温至-25℃±3℃。
5.11.1.3 在-25℃±3℃温度下,保持16h后,立即按5.2的要求进行整机性能试验。
5.11.1.4 调节试检箱温度,使其以不大于1℃/min的速率升温至20℃±3℃,并保持30mini±5min。
5.11.1.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h〜2h后,检查试样表面涂覆情况。
5.11.2 试验设备
采用符合GB 16838 相关规定的试验设备。