消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
5.9 浪涌(冲击)抗扰度试验
5.9.1 试验步骤
5.9.1.1 将试样按GB/T 17626.5的规定进行试验配置,接通电源,使其处于正常工作状态20min.。5.9.1.2 按GB/T 17626.5规定的试验方法对试样施加符合4.5规定条件的浪涌干扰试验。试验期间,观察并记录试样状态,试验后,按5.2的要求进行整机性能试验。
5.9.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.5相关规定的试验设备。