消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
4.4 电气强度
管理平台的电源插头与机壳间应能耐受频率为50Hz,有效值电压为1250V的交流电历时1min的电气强度试验。试验期间,不应发生击穿现象,漏电流值应小于20mA;试验后,管理平台的整机性能应满足4.2的要求。