镶玻璃构件耐火试验方法 GB/T12513-2006
返 回
变小
变大
底 色

A.3 试验结果的应用

A.3.1 试验结果的应用范围
试验结果可以直接应用于结构相同,有以下一处或几处不同的情况:
a)玻璃长度或宽度线性减小;
b)长宽比改变,但玻璃的最大尺寸和面积未增加;
c)竖框和/或横框的间距缩小;
d)固定中心距缩小;
e)增加框架尺寸;
f)如果试件试验时最小公称宽度为3m,有一竖边未受约束(有自由边),其相同结构的宽度允许增加,但高度不允许增加。
A.3.2 试件倾斜度的应用范围
不同倾斜度的试验结果应用范围见表A.1。
试验结果的应用