镶玻璃构件耐火试验方法 GB/T12513-2006
返 回
变小
变大
底 色

6.5 试件安装

6.5.1 —般要求
6.5.1.1 当试件尺寸与试验框架洞口尺寸一致时,可将试件直接安装在试验框架上。
6.5.1.2 当试件尺寸小于试验框架洞口尺寸时,试件与试验框架的空隙应采用相应的辅助结构或支承 结构填实。
6.5.2 辅助结构
如果镶玻璃构件实际使用时安装在特殊的通常是专用的结构上,则试件应安装在辅助结构上,并采 取适当的固定方式。
6.5.3 支承结构
6.5.3.1 垂直镶玻璃构件的支承结构
试件尺寸比试验框架洞口小时,应采用下列方法将试件安装在试验框架上。
a)试件高度小于试验框架的洞口高度时,可用支承结构减小试验框架洞口高度达到试件要求的
高度。支承结构可从下述刚性标准支承结构中选择适当的结构。
b)试件宽度小于试验框架洞口宽度时,可用支承结构减小试验框架洞口宽度达到试件要求的宽 度,支承结构可从下述刚性标准支承结构或柔性标准支承结构中选择适当的结构。
6.5.3.1.1 刚性标准支承结构
刚性标准支承结构有以下两种结构:
a)高密度刚性标准支承结构
材料密度为(1200±400)kg/m3,厚度为(200±50)mm的结构为高密度刚性支承结构,如砖、素砼块和砌块等。
b)低密度刚性标准支承结构
材料密度为(650±200)kg/m3,厚度≥70 mm的结构为低密度刚性支承结构,如加气砼砌块等。
6.5.3.1.2 柔性标准支承结构
a)耐火石膏板结构为柔性标准支承结构。耐火石膏板应符合GB/T 9775的要求。
b)组成
顶部和底部采用钢质U型龙骨,尺寸为:(67~77)mmX(0.5~1.5)mm;
中间采用钢质C型龙骨,尺寸为:(65~75) mmX (0.5~1.5)mm;
龙骨每边固定耐火石膏板的层数和厚度见表1;
耐火石膏板与龙骨采用自攻螺钉固定,自攻螺钉的长度见表1。耐火石膏板的层数和厚度
c)结构
顶部和底部龙骨与试验框架的固定间距为600 mm;根据试件洞口的大小和位置确定中间龙骨的
固定中心距,一般为400 mm~625 mm;石膏板与龙骨的固定中心距为300 mm;
多层石膏板接缝应错开。对同一层的石膏板应避免十字接缝;对多层石膏板,相邻层的接缝距离至
少为300 mm。
注:如果柔性标准支撑结构的石膏板不是全高(即3m),则需要在上述位置加水平连接。水平连接需要支撑以防过早失效。比较适当的方法是在水平连接位置的外层板固定一个宽100 mm,厚0.5 mm的钢带。钢带用自攻螺钉固定在外层板上,固定中心距为300mm。
6.5.3.2 水平和倾斜镶玻璃构件
一般情况下,水平和倾斜镶玻璃构件安装在辅助结构上。