建筑材料燃烧释放热量试验方法 GB/T14403-2014
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5 试验条件
5.1 每次试验应安装一个试样,试验炉其他开口应采用与炉壁和炉盖相同厚度和密度的耐火砖予以密封。
5.2 试验前24h,燃烧室内的温度不应低于15℃或高于25℃。
5.3 燃烧器用燃料为国产的0号或一10号轻柴油。
5.4 试验进行5min后.试样应在燃烧室内部压力达到10Pa±2Pa的条件继续试验。炉内温度与时间-温度标准曲线的偏差不应超过±15℃。时间-温度标准曲线的函数表达式见式(1):