泡沫枪 GB25202-2010
5 性能要求
5.1 外观要求
5.1.1 钣金件、冲压件表面应无重皮、明显机械损伤与凹凸不平等缺陷。
5.1.2 焊接件焊缝应均匀,无裂纹、烧穿、咬边等缺陷。
5.1.3 锻铸件表面应无重皮和结疤,缩孔、缩松等缺陷。
5.1.4 压铸件表面应无流痕、缺料、裂缝、起泡、脱皮等缺陷。
5.1.5 镀层和涂层应色泽均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
5.2 基本性能参数
低倍数泡沫枪的基本性能参数应符合表1的规定。中倍数泡沫枪的基本性能参数应符合表2的规定。低倍数-中倍数联用泡沫枪的基本性能参数应分符合表1和表2的规定。
5.3 材料
与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件应采用铜、不锈钢等耐腐蚀性的材料制造。
5.4 密封性能
泡沫枪按6.4进行密封性能试验,试验压力为0.88MPa,保持5min,各连接部位应无渗漏现象。
5.5 耐水压强度性能
泡沫枪按6.4进行耐水压强度性能试验,试验压力为1.20MPa,保持5min,枪体不应有冒汗、裂纹及永久变形等现象。
5.6 跌落性能
泡沫枪按6.5进行跌落性能试验,应无损坏松动,并能正常操作。
5.7 耐腐蚀性能
泡沫枪按6.6进行耐腐蚀性能试验,试验后枪体应无明显的腐蚀损坏,并能正常工作。
5.8 耐喷射冲击性能
泡沫枪按6.7进行耐喷射冲击性能试验,在0.88MPa压力下连续喷射10min,应无松动、结构损坏。
5.9 自吸式泡沫枪的要求
自吸式泡沫枪在吸液管路上应设有防止倒流的装置,装置应能可靠工作。
5.10 联用泡沫枪的要求
低倍数-中倍数联用泡沫枪,应明确标示出各倍数切换的位置,切换应可靠。
5.11 接口要求
接口型式和尺寸应符合GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3和GB 12514.4的规定,并与定型时选用的接口型式和尺寸一致。
5.12 非金属件性能要求
采用非金属件的枪筒,其材料应符合相应国家标准的要求。
