建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法 GB/T29416-2012
附录B (规范性附录)木垛热源
B.1 材料
B.1.1 软木条
密度为(0.5~0.6)g/cm³,截面尺寸为50mm×50mm,长度为1500mm和1000mm。试验时软木的质量含水率应在(10~16)%的范围内。
B.1.2 低密度纤维板条
尺寸为25mm×12mm×1000mm,共16根。
B.2 木垛热源制备
B.2.1 木垛
用软木条搭建木垛,平面尺寸为1500mm×1000mm,木垛高度为1000mm。
用1500mm长木条和1000mm短木条按层次交替搭建木垛。第一层由10根1500mm长木条组成,第二层由15根1000mm短木条组成,垂直搭在第一层木条上,形成1500mm×1000mm的平面。
依次类推直至形成20个木条层,木垛高度为1000mm。总计使用150根短木条和100根长木条。
B.2.2 码放位置
木垛应码放在高出燃烧室地面上方(400±50)mm的稳固平台上,距燃烧室两侧墙体的距离相等,距燃烧室后墙(100±10mm),如图B.1和图B.2所示。
B.2.3 点火源
使用尺寸符合B.1.2的规定,且在5L200#溶剂汽油中均匀浸泡5min后的16根低密度纤维板条作为木垛点火源。点火前的5min内,首先将其中的14根纤维板条插入木垛第二层木条间的空隙中(即平台上方50mm处),纤维板条一段向外伸出木垛约30mm;然后,将另2根纤维板条水平放置在前述14根纤维板条伸出木垛外的末端上。试验前,应点燃这2根纤维板条的整个长度。
注1:木垛热源在30min期间内释放的总热量为4500MJ。热释放速率峰值为(3±0.5)MW。
注2:本附录所描述的木垛热源已被证明符合附录A的要求,可以直接采用而无需进行校准试验。
目录
上节
下节
- 上一节:附录A (规范性附录)热源校准
- 下一节:附录C (规范性附录)阴燃特性试验方法