建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法 GB/T29416-2012
返 回
变小
变大
底 色

9 试验结果判定

当出现下列a)〜g)规定的任一现象时,试样的防火性能试验结果判定为不合格,否则判定为合格:
a) 试验提前终止:试验过程中出现全面燃烧等不安全因素,试验被提前终止;
b) 持续可见火焰:在整个试验期间内,试样出现燃烧,且持续可见火焰在垂直方向上高度超过 9m,或在水平方向上自主墙与副墙夹角处沿主墙超过2.6m或沿副墙超过1.5m;
c) 外部火焰蔓延:在试验开始时间(ts)后的30min内,水平准位线2上的任一外部热电偶的温度超过初始温度(To)600℃,且持续时间不小于30s;
d) 内部火焰蔓延:在试验开始时间(ts)后的30min内,水平准位线2上的任一内部热电偶的温度超过初始温度(To)500℃,且持续时间不小于30s;
e) 垮塌区域火焰蔓延:在整个试验期间内,从试样上脱落的燃烧残片火焰蔓延至垮塌区域(见图 2)之外;或者试样在试验过程中存在熔融滴落现象,滴落物在垮塌区域内形成持续燃烧,且持续时间大于3min;
f) 阴燃:在整个试验期间内,试样因明燃损害的区域,垂直方向上超过水平准位线2或水平方向上在水平准位线1和2之间达到副墙的外边界;
g) 系统稳定性:在整个试验期间内,试样出现全部或部分垮塌,而且垮塌物(无论是否燃烧)落到垮塌区域(见图2)之外。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475