建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法 GB/T29416-2012
返 回
变小
变大
底 色

5 试样

5.1 概述
试样应包括建筑外墙外保温系统的所有组成部分,其结构及厚度应能完全反映实际工程使用情况, 并且按照试验委托方提供的设计要求进行安装。
5.2 试样尺寸与安装
5.2.1 试样安装前应按照4.2的规定或者试验委托方提供的设计要求对试验墙体进行处理。基层应平整,清洁,无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。
5.2.2 试样的安装不应妨碍燃烧室开口,且试样总厚度不应大于200mm。
5.2.3 在试验装置主墙上,试样安装宽度不应小于2400mm,一边紧靠副墙试样表面;安装高度应大于燃烧室开口顶部以上6000mm。试样可以向下扩展到燃烧室开口两边的地面。
5.2.4 在试验装置副墙上,试样安装宽度不应小于1200mm,一边紧靠主墙试样表面;安装高度应与主墙上的试样安装高度相同。
5.2.5 在主墙与副墙的夹角墙角处,试样应按外保温系统实际应用的构造或按试验委托方的要求进行安装。
5.2.6 试样在燃烧室开口周边的边缘应按外保温系统的实际应用构造或试验委托方的要求进行保护。 当外保温系统构造在实际应用中无任何开口保护措施时,试样在燃烧室开口周边的边缘应保持相同的非保护状态。
5.2.7 当外保温系统构造在实际应用中包含有水平构造缝时,该构造缝应按试验委托方规定的实际应用间隔进行设置,且至少应在燃烧室开口上方(2400±100) mm处设置一条水平构造缝。
5.2.8 当外保温系统构造在实际应用中包含有垂直构造缝时,该构造缝应按试验委托方规定的实际应用间隔进行设置,且应在燃烧室开口中心线向上延伸处设置一条垂直构造缝,其设置位置相对于中心线 的允许偏差为±100mm。
5.2.9 当外保温系统构造在实际应用中设置防火隔离带时,试样的防火隔离带应按试验委托方的要求设置,且最高一条防火隔离带(包括固定用构造)应设置于水平准位线2的下方,其上边缘距水平准位线2的距离不应小于100mm。
5.2.10 当外保温系统构造在实际应用中带有龙骨时,龙骨的安装位置应避开水平准位线1和水平准位线2,其上边缘距水平准位线1和水平准位线2的距离不应小于100mm。
5.3 试样的基础性能特征
在按本标准进行防火性能试验前,应按下述规定确定试样的基础性能特征:
a) 按GB/T 20284的规定测试试样的燃烧性能;
b) 按GB/T 6343的规定测试试样中使用的保温材料的表观密度;
c) 按附录C的规定测试试样中使用的保温材料的阴燃特性。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475