排油烟气防火止回阀 XF/T798-2008
5 材料和结构
5.1 材料及零部件
5.1.1 止回阀的阀座、阀体、阀片和除感温元件以外的所有零部件均应采用具有耐火、耐腐蚀、抗老化性能的材料制作。
5.1.2 止回阀中的感温控制元件应采用能使其多次重复动作或一次性动作的材料及工艺技术制作。
5.2 结构及配合
5.2.1 止回阀的结构设计宜便于阀体拆卸、清洗和安装、维护、复位等操作。
5.2.2 由阀座和阀体组成的止回阀,阀体与阀座的配合应使其既能将阀体方便、牢固、紧密地装在阀座上,又能顺利地将阀体从阀座中卸开。
- 上一节:4 分类、代号与型号标记
- 下一节:6 要求