目录
上节
下节
查找
检索
建筑构件耐火试验方法 第7部分:柱的特殊要求 GB/T9978.7-2008
返 回
变小
变大
底 色
搜索
11 试验的有效性
当试验装置、试验条件、试件准备、仪器使用、试验程序等条件均在GB/T 9978本部分规定的限制条件之内时,试验结果有效。
当试验炉内温度、炉内压力和试验环境温度等试件受火条件超出GB/T 9978.1和本部分规定的偏差上限时,也可以考虑试验结果的有效性。
目录
上节
下节
上一节:
10 判定准则
下一节:
12 试验结果表示
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475