建筑构件耐火试验方法 第7部分:柱的特殊要求 GB/T9978.7-2008
6 试验条件
6.1 总则
试验过程中的炉内升温条件、炉内压力和加载条件均应符合GB/T 9978.1中的相关规定和本部分的要求。
6.2 约束和边界条件
约束和边界条件应符合GB/T 9978.1中的相关规定和本部分的要求。
6.3 加载条件
6.3.1 柱的试验加载值应按照GB/T 9978.1中6.3 a)、b)或c)的规定进行计算,并与委托方协商以使设计出的结构能被接受。用于柱荷载计算的材料特性应由委托方详细提供并指明来源。
6.3.2 当试件的高度过大,试验炉无法安装时,应按照承重试件的高细比调整荷载,因此委托方应提供该试件尺寸调整后的设计荷载值。
6.3.3 应对试件的末端进行设计,使荷载能够按照要求的稳定度和偏心率从承载法兰盘传递到试件。顶端和底端承载面应相互平行并与柱的轴线垂直,以避免产生偏心位移。
6.3.4 避免加载装置受热,应对试件两端的接触轴环进行防护。采取的防护措施应方便试验柱的定位、为试验炉内表面提供充分密封、要有适当的接触和支撑,确保在整个加热过程中加载装置的位置不受影响。
密封方法应当允许试件在炉内移动,且不影响荷载从承载法兰盘传递到试件上以及试件末端的约束条件。
6.3.5 加载系统的压缩位移量应满足试件最大变形的要求。
