6.4 烟气生成

6.4.1 烟气生成评估
6.4.1.1 烟气是燃烧或热解过程中生成的悬浮固体或者液体颗粒。烟气生成率受建筑材料、装饰材料、家具等因素影响,随材料、暴露情况、燃烧条件以及时间发生变化。烟气的危害主要有毒害性和减光性。附录C中介绍了烟气的几种测量单位。
6.4.1.2 输入信息包括:
    ——建筑参数(如室内装修材料及其热化学性能、热源位置);
    ——火灾荷载(建筑材料及其热化学性质、热源位置);
    ——火灾场景(火源的特征、数量和位置);
    ——环境参数(环境温度、湿度)。
6.4.1.3 输出信息包括火灾规模、产烟速率和烟气扩散范围。
6.4.2 影响烟气产生的因素
6.4.2.1 燃烧物的化学性质
燃烧物的化学性质对烟气产生有决定性影响。有机材料在特定条件下燃烧时则可能会产生大量的烟。含氧的有机物燃烧时产生的烟气比碳氢化合物燃烧时产生的烟气少。
6.4.2.2 环境
烟气的产生也受环境影响,如热辐射通量、含氧量、空气流通状况、可燃物几何尺寸及其含水率等,上述因素甚至在火灾的不同发展阶段也不尽相同。
6.4.2.3 燃烧状态
烟气是不完全燃烧的产物。有焰燃烧生成的烟比阴燃少。
6.4.2.4 阻燃剂
对同种材料或制品采取不同的阻燃处理方式会造成产烟性能的明显差别。阻燃材料的产烟量可能会比同类的未经阻燃处理的材料更高。
6.4.3 可用的烟气数据
不同材料的产烟量数据主要来自于小尺寸试验,在使用这些数据的时候,应明确这些产烟量数据仅代表材料在试验条件下的产烟水平。
大尺寸试验通常被看作是更加可靠的方式,可用来判断小尺寸试验数据的可靠性。
6.4.4 烟气生成的预测
大尺寸火灾测试方法可对建筑物火灾的烟气生成进行预测。
在不能提供大尺寸测试数据的情况下,可通过建立小尺寸测试和大尺寸烟气生成的关联模型来预测烟气生成量。也可用光密度来表征产烟量。