隧道防火保护板 GB28376-2012
返 回
变小
变大
底 色

6.13 耐冻融循环性

按照6.3的要求制作4个试件,取其中1个作为对照样,其他3个试件在常温下放置24h后,置于 (23±2)°C的水中18h,然后将试件放入(-20±2)℃的低温箱中3h,再将试件从低温箱中取出,立即放入(50±2)°C的恒温箱中3h,取出试件。重复上述操作至规定的次数,然后取出试件放置1h,同对照样进行比较,观察试件有无开裂、起层、脱落、变色等现象。3个试件中至少2个合格。