隧道防火保护板 GB28376-2012
6.6 吸湿变形率
截取300mm×300mm的试件2块,在试件表面按图3所示确定四个参考点,参考点依次相距250mm。将试件浸于5℃~35℃的水中24h以上,取出试件,用游标卡尺准确测量1—2,2—3,3—4, 4—1之间的距离。然后将试件放于(60±3)的℃内干燥24h~28h后取出,冷却至室温后,再测量 1—2,2—3,3—4,4—1之间的距离,精确到0.02mm。
按式(3)计算吸湿变形率:

式中:
S——吸湿变形率,(%);
L1——参考点吸湿后的距离,单位为毫米(mm);
S——吸湿变形率,(%);
L1——参考点吸湿后的距离,单位为毫米(mm);
L2——参考点干燥后的距离,单位为毫米(mm)。
取四段距离测量数据的算术平均值作为试样的吸湿变形率。
取四段距离测量数据的算术平均值作为试样的吸湿变形率。