隧道防火保护板 GB28376-2012
6.4 干态抗弯强度
当试件厚度e≤20 mm时,按图2a)实线所示位置从每张板截取2个试件;e>20mm时,按图2b) 实线所示位置从每张板上载取4个试件,试件尺寸见表5。将试件放入100℃〜105℃的烘箱中烘干至质量恒定,判定条件为间隔2h前后两次称量的质量变化率不超过1%。将烘干的试件放入干燥器中, 冷却至室温后,按GB/T 7019—1997中9.3.4和9.4.2的规定测试并计算试件的抗弯强度。2个试件取4次试验结果的平均值,4个试件取8次实验结果的平均值作为试件的干态抗弯强度。