隧道防火保护板 GB28376-2012
6.2 尺寸和尺寸偏差
6.2.1 量具
测量所使用的量具包括精度为1mm的钢卷尺和精度为0.02mm的游标卡尺。
6.2.2 长度、宽度和对角线测量
分别用钢卷尺在板边的中点和距两端25mm处测量,各测量长度和宽度2次,精确至1mm。测量 时,应避开肉眼可见的局部缺陷,6次测量结果的算术平均值即作为板材的长度或宽度。
用钢卷尺测量板材的对角线长度,精确至1mm。
6.2.3 厚度测量
按图1所示的位置,在板材的四边均匀选择8个测量点,用游标卡尺分别测量其厚度,精确至0.1mm。8个测量结果的平均值即为板材厚度。
6.2.4 面密度
取600mm×600mm试件3块(包括装饰面板和阻燃隔热层,如装饰面板为多层面板叠加,以实际隧道工程使用的层数为准),分别称其试件质量,精确至1g,并分别测定相应试件长度及宽度,精确至1mm。按式(1)计算面密度:
式中:
P——边缘平直度,(%。);
h——板边和参考直线的最大距离,单位为毫米(mm);
L——板材测量边,单位为毫米(mm)。
取四边的最大计算值作为试样的边缘平直度。
d——面密度.单位为千克每平方米(kg/m²);
d——面密度.单位为千克每平方米(kg/m²);
m——样品质量,单位为千克(kg);
l—— 样品长度,单位为米(m);
b——样品宽度,单位为米(m)。
取3块试样的平均值作为试样的面密度。
6.2.5 边缘平直度测量
将板的四边依次分别靠在一条长度大于板边的参考直线上,用游标卡尺测量板边和参考直线的最大距离,精确至0.1mm。
按式(2)计算边缘平直度:
