隧道防火保护板 GB28376-2012
返 回
变小
变大
底 色

5 要求

5.1 外观质量
隧道防火保护板(以下简称板材)应至少有一个是平整的,板材不应有裂纹、分层、缺棱、缺角、 鼓泡、孔洞、凹陷等缺陷。复合隧道防火保护板的装饰面板如果为金属材料,对金属面板应进行防腐处理。
5.2 尺寸和尺寸偏差
5.2.1 尺寸

板材的长不宜超过3000mm、宽不宜超过1250mm、厚度不宜超过70mm。
5.2.2 尺寸偏差
板材的长度和宽度尺寸偏差为±3mm。板材的厚度尺寸允许偏差应符合表1的规定。板材长度小于2000mm时,其对角线之差应小于5mm;板材长度大于2000mm时,其对角线之差应小于7mm。
厚度允许偏差
5.3 面密度
板材的面密度不应超过25kg/m²。
5.4 边缘平直度
板材的边缘平直度应小于0.3%,板材与参考直线的最大距离应小于5mm。
5.5 干态抗弯强度
板材的干态抗弯强度应不低于6MPa。
5.6 吸水饱和状态抗弯强度
吸水饱和状态抗弯强度应不低于干态抗弯强度的70%。
5.7 吸湿变形率
板材的吸湿变形率应不大于0.20%。
5.8 抗返卤性
按6.7的要求试验后.板材应无水珠、无返潮。
5.9 产烟毒性
板材的产烟毒性应不低于GB/T 20285中ZA1级。
5.10 耐水性
按6.9的要求试验30d后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.11 耐酸性
按6.10的要求试验15d后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.12 耐碱性
按6.11的要求试验15d后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.13 耐湿热性
按6.12的要求试验30d后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.14 耐冻融循环性
按6.13的要求试验15次后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.15 耐盐雾腐蚀性
按6.14的要求试验30次后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色;如装饰面板为金属 材料,其金属表面应无锈蚀。
5.16 燃烧性能
板材的燃烧性能应满足表2的规定。
表2 板材的燃烧性能
5.17 吸水率
板材的系数率应不大于12.0%。
5.18 耐火性能
板材的耐火性能应满足表3的规定。
表3 板材的耐火性能

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475