金库和档案室门耐火性能试验方法 GB/T24573-2009
5 耐火试验装置
5.1 试验炉
耐火试验炉应满足试件尺寸,升温条件、压力条件以及便于试件安装与观察的要求。耐火试验炉炉口净尺寸为3000mm×3000mm。
5.2 隔热室
在耐火试验过程中,隔热室的外墙面温度始终不应高于环境温度10℃。隔热室净尺(长×宽×深3)为:2300mm×2300mm×1450mm,隔热室开口一面的覆盖面积为2300mm×2300mm,用隔热室扣住安装试件的墙面,使试件的几何中心与隔热室开口一面的几何中心重合。隔热室开口一面相对的室壁几何中心处,宜设一个由防火隔热玻璃制成的100 mm×100mm或∮100mm的观察孔。隔热室与安装了试件的墙面之间的缝隙,应使用不燃性隔热村料进行封堵。如图1所示。
5.5 试件安装及背火面热电偶设置
金库门或档案室门背火面温度测量用3支热电偶。安装位置分别为:垂直于门扇背火面,距门扇与门框两侧及上侧缝隙51mm处,如图3所示。
5.3.1 炉内温度测量热电偶,试件背火温度测量热电偶应满足GB/T 9978.1的相关规定。
5.3.2 炉内压力测量仪器应满足GB/T19978.1的相关规定。
5.3.3 温度、压力测量仪器的精度及测量公差应满足GB/T 9978.1的相关规定。
5.4 试验架
试验架是耐火试验时,用于隔热室内摆放贮物,试验架可用钢制类似不燃材料制成,其轮廓尺寸应与试件轮廓尺寸相同,其边缘与门背火面的距离为910mm,试验时,其上横边与两侧竖边朝试件方向上,应分别挂载不少于两张大小与A4打印纸相同的纸张,所挂载纸张须均匀分布不应发生重叠,纸张种类仅限于新闻纸。如图2所示。
