混凝土结构防火涂料 GB28375-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.13 耐冻融循环性

将按7.2的规定制备好的试件4块设为1组,留1块作为对照样,其他3块试件在常温下放置24 h后,将试件置于(23±2)℃的自来水中18 h,然后将试件放入(-20±2)℃的低温试验箱中3 h,再将试件从低温试验箱中取出,立即放入(50±2)℃的恒温箱中3 h,此为1次循环,按此反复循环试验。试验期间,每一次循环结束时应观察一次试件,判断涂层是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象,并予以记录,直至到达规定循环次数。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。