混凝土结构防火涂料 GB28375-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.10 耐碱性

将3块试件短边朝下浸入盛有碱溶液的玻璃容器中,浸入深度为试件长边的2/3,碱溶液(饱和氢氧化钙)的配制按GB/T 9265的规定进行。试验期间,每隔24h应观察一次试件,判断涂层是否有开裂、.起层、脱落、发胀和变色现象,并予以记录,直至到达规定测试时间。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。