混凝土结构防火涂料 GB28375-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.8 耐水性

将3块试件短边朝下浸入盛有自来水的玻璃容器中,浸入深度为试件长边的2/3,试验期间,每隔24h应观察一次试件,判断涂层是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象,并予以记录,直至到达规定测试时间。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。