通风管道耐火试验方法 GB/T17428-2009
返 回
变小
变大
底 色

9 仪器使用

9.1 热电偶
9.1.1 炉内热电偶

炉内热电偶应满足GB/T 9978.1的规定,并应按图2布置。
炉内热电偶的位置
炉内热电偶的位置
9.1.2 背火面热电偶
9.1.2.1 总则

测量试件表面温度的热电偶应满足GB/T 9978.1的规定。在管道穿越墙体处热电偶的位置根据 穿越细节的不同,由图3〜图5所示。T2用来测量平均温度和最高温度,在每种情况下,矩形管道的每个面上至少应设置一个;圆形管道每四分之一的弧面上应设置一个。
管道穿过支承结构处表面热电偶的位置(示例1)
管道穿过支承结构处表面热电偶的位置(示例2)
厨房排烟管道/带可燃内衬层管道表面热电偶的位置
9.1.2.2 最高温度
用来测量最高温度的附加热电偶T1应放置在管道的外表面以及连接件的外表面上,矩形管道的 每个面上至少应设置一个,圆形管道每四分之一的弧面上应设置一个。热电偶Ts用来测量支承结构 的表面温度,在管道周围四个方向上各设置一个。
9.1.2.3 厨房排烟管道/带可燃内衬层的管道
对厨房排烟管道或带可燃内衬层的管道,应在管道A的内部设置4个附加热电偶T3,用来测量平均温度和最高温度,其位置应居于炉内受火段管道的跨中。热电偶距管道内表面的距离应小于25mm, 位置如图5所示。热电偶不应与任何接缝或盖缝条重合。
9.1.2.4 吊挂固定件
如果对钢质吊挂固定件进行了防火保护处理,那么应测量其表面温度。每两个吊挂件应设置1个热电偶。
9.2 压力传感器
炉内压力传感器应放置在炉顶以下100mm处。炉内压力按GB/T 9978.1的规定进行测量。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475